# T26 Hitzeproblem, Überhitzung, Temperaturproblem

**URL:** <https://community.mobotix.com/t/t26-hitzeproblem-uberhitzung-temperaturproblem/8899>\
**Category:** Administration\
**Tags:** led, t26, temperaturproblem, hitze\
**Created:** [September 25, 2024, 10:25am UTC](https://community.mobotix.com/t/t26-hitzeproblem-uberhitzung-temperaturproblem/8899 "2024-09-25T10:25:08Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mx-ChrisL](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex030/user_avatar/community.mobotix.com/mx-chrisl/32/1693_2.png) [@Mx-ChrisL](https://community.mobotix.com/u/Mx-ChrisL)\
**Post date:** [September 25, 2024, 10:25am UTC](https://community.mobotix.com/t/t26-hitzeproblem-uberhitzung-temperaturproblem/8899/1 "2024-09-25T10:25:08Z")

</div>

**Unter starker Sonnen-Einstrahlung kann eine T26 überhitzen.**

Die effektivste Methode besteht darin, die Kunststoffkuppel vorne an der Kamera zu entfernen und durch einen der folgenden Dichtringe zu ersetzten:

MX-OPT-Ring-L10-L12-BL Schwarz  
MX-OPT-Ring-L10-L12-PW Weiß

Dadurch kann ein Großteil der Wärme nach vorne über dne Sensor abgegeben werden.  
ACHTUNG:  
**Ohne Kunststoffkuppel besteht bei direkter Berührung Verbrennungsgefahr an der Hand.**

Ergänzend oder alternativ dazu kann man auch die LEDs der Kamera zeitgesteuert einschalten oder ausschalten, was zu einer Reduzierung der Wärme führt:

Erstellen Sie unter  
Admin-Menü → Profile für Netzwerkmeldungen  
eine neue Netzwerkmeldung mit folgendem Aufbau:

**Netzwerkmeldungs-Typ:**  
HTTP/HTTPS

**Zieladresse:**  
IP-Adresse Kamera

**Parallel an alle**

**HTTP-Methode:**  
POST

**CGI-Pfad:**  
/api/json/config/camera/signals

**Security:**  
HTTP/1.1

**Authentication Method:**  
Basic authentification

**HTTP-Authentifizierung:**  
Benutzername:Passwort

**Benachrichtigungsdaten:**  
JSON

**Nachricht:**  
{  
“casing7\_btillu” : 0,  
“casing7\_illu” : 0,  
“iomodule\_bells” : 0,  
“ledmain” : 2,  
“leds” :  
[  
“3”,  
“_",  
“E”,  
“K”,  
“2”,  
"_”  
]  
}

Sende-Port: 0

_Erklärung:_

casing7\_btillu" : 0, \*(untere LEDs 0=aus 1=Ein -1=Automatik)  
casing7\_illu" : 0, \*(obere LEDs 0=aus 1=Ein -1=Automatik)

 ![LEDs_AUS](https://canada1.discourse-cdn.com/flex030/uploads/mobotix/original/2X/f/f41cac4018c52b8344fc9d42c6d28ee5fd937c9f.png)  
 ![LEDs_AN](https://canada1.discourse-cdn.com/flex030/uploads/mobotix/original/2X/9/93fadc84de18d9659dfce3ba9291b8dd3b5ea315.png)

Per Zeitsteuerung, können dann die Profile zu bestimmten Tageszeiten ausgelöst werden.  
Im Beispiel hier:  
Ausschalten der LEDs morgens um 7.00 Uhr, Einschalten abends um 21.00 Uhr

Admin-Menü → Zeitsteuerung

 ![Zeitsteuerung](https://canada1.discourse-cdn.com/flex030/uploads/mobotix/original/2X/b/bc07e89cef6ec06aebd62f56daede478150ae5f5.png)