Ein Beispiel für die Ansteuerung einer Schranke die am OUT2 der RS232-IO-BOX hängt:
Die Schranke soll zu bestimmten Uhrzeiten (hier 5.00-19.00) an allen Werktagen (Mo-Fr) aber nicht an Feiertagen, geöffnet sein.
Per Browser auf die Kamera:
Sich um Feiertage kümmern an denen geschlossen ist (muss händisch für alle kommenden Feiertage gemacht werden):
Admin-Menü → Wochenprogramme → Sonderprogramm hinzufügen : Name zB Feiertage
alle Feiertage und Tage von Betriebsferien hier eintragen im Format 2020-01-20 (20 Januar 2020)
Wochenprogramm hinzufügen: Namen vergeben zB Feiertag zu
An: Täglich 05.00 -19.00
Aus: Feiertag (Name des Sonderprogramms das sie eben erstellt haben)
SETZEN
Standard-Verhalten des Ausgangs definieren:
Wie soll der Schaltausgang stehen nach einem Neustart der Kamera
Admin-Menü - > Anschlüsse zuweisen:
sofern OUT 2 schon definiert (sonst Neuen Standard hinzufügen und OUT 2 auswählen) → Standard auf AUS setzten,
SETZEN
dann
Admin-Menü → Profile für Schaltausgang → Neues Profil hinzufügen - Name zB Schrankenschalter“
Ihren Ausgang wählen (also OUT2)
Bei Alarm ein ohne Timer (Ausgang bleibt aktiv, also Dauersignal)
Bei Alarm ein mit Timer (Ausgang aktiv für Zeit X)
SETZEN
Setup-Menü - Ereignisübersicht - Zeitereignis - TT (steht zunächst auf inaktiv, dies nun auf aktiv setzen)
im Zeitereignis dann die Zeiten definieren
(Bitte ggfls in der Onlinehilfe der Kamera (kleines Fragezeichen im blauen Balken) die Platzhalter studieren)
Mo-Fr 05.00 - 19.00 Uhr wäre dann zB
von rechts nach links ausgefüllt
Bezeichnung Wirkung
Wochentage : 1-5 Mo-Fr
Monat : * Alle Monate
Tage * Alle Tage ( 1 wäre zB an jedem 1. Tag des Monats)
Stunden 5-19 (von 5.00-19.00 Uhr)
Minuten * (jede Minute innerhalb der Stunden, keine Beschränkung)
SETZEN
Setup-Menü - > Aktionsgruppen - Übersicht - Nue Gruppe → Namen geben zB Schranke
Aktiviert
Wochenprgogramm : Ihr erstelltes Programm wählen (“Feiertag zu“ in unserem Beispiel)
Bearbeiten
Ereignisauswahl Zeit: TT (restliche Punkte können bleiben wie sie sind also Totzeit 5S und Gleichzeitig)
Neue Aktion hinzufügen → Ihr Profil für Schaltausgang wählen (im Beispiel „Schrankenschalter“)
SETZEN und! SCHLIESSEN